土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【急】在线求教:关于跌落熔断器的问题

【急】在线求教:关于跌落熔断器的问题

发布于:2008-10-21 22:40:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有1条6KV的架空线路,原来带1台500KVA的变压器,带跌落开关,现在想更换成1000的变压器,我在有些规范上看跌落式熔断器拉、合空载变压器最大容量为560KVA,这样的话我就不能再用跌落式熔断器了。我想选用柱上的负荷开关,请问我该选什么样的?我看了看有的柱上高压真空断路器,最小的额定电流也在630A,而1000的变压器一次额定电流才92A,请问我该如何选择?谢谢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • dzhuyuan214
    dzhuyuan214 沙发
    我赞成不能安装跌落保险,应当安装户外高压断路器,建议采用四硫化氟断路器
    2008-10-25 21:07:25

    回复 举报
    赞同0
  • dzhuyuan214
    dzhuyuan214 板凳
    :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
    2008-10-25 21:06:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。