土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆穿管发热奇怪问题

电缆穿管发热奇怪问题

发布于:2008-10-21 20:02:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN-C-S制配线中,三根相线穿一个钢管,N线穿另一根,在建筑物入口处重复接地,用电设备基本是三相设备,总用电三相基本平衡,现在发现,在三根相线穿的钢管出现发热现象,而且是同一根管子,一边热,一边不热,不知道是怎么回事

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “同一根管子,一边热,一边不热,不知道是怎么回事”
    上边热,下边不热?下边传热性能好,加上对流作用。
    2008-10-23 03:29:23

    回复 举报
    赞同0
  • llkine
    llkine 板凳
    不能分开穿的。。。。
    2008-10-22 09:51:22

    回复 举报
    赞同0