自来水公司不能忽视的"力量"前年底在上海莘庄做过一个工业项目,施工主体已经基本做完,各部门的验收大都满足要求。但最近自来水公司给甲方找问题了,于是甲方把设计部门自来水公司请到一起。先说说该厂区的基本情况。该项目有3个约7000m2的厂房,还有办公楼、宿舍兼多功能楼、专家楼(住宅)各一栋。设计上考虑生活生产消防共用环状管网,并从市政接到环网上两根干管。室外消防、生活生产给水直接从环网上接入,室内消防由区域消防泵房加压提供(其实厂房就一层办公楼也不高,本来不需要水泵房,但消防部门要求必须设)。本以为万无一失了,哪里知道自来水公司又提出:一、不许从市政管网接入两根干管。理由是用水量太大(无意中问到原来消防生活应分开计量、而消防一般是不记费用,但是合用干管后消防用水量大,另外怕厂家以使用消防水的理由当作他用)。并提出可以设置水池解决。二、消防与生产生活必须分开设置管网,理由是必须分开计量。同时他们也提出假如消防水量和生活水量相仿也可共用干管,但是消防需要30L/s的水量,这是生活生产无论如何也达不到的,因为生活生产最高不足10L/s。