土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 先张法预应力空心板梁施工总结

先张法预应力空心板梁施工总结

发布于:2008-10-19 20:41:19 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
先张法预应力空心板梁施工总结
一、工程概况
本标段共有空心板梁366片,其中16米空心板80片,20米空心板286片,计划用120天时间完成先张法空心板预制工作。
二、施工准备
首先我标段开始先张预应力空心板梁首件的施工准备工作,施工技术交底和安全技术交底完毕;钢筋加工、模板安装、预应力张拉、混凝土浇筑作业指导书学习完毕;对人员进行合理的分工;钢筋、钢绞线、锚具、连接器以及张拉设备进行试验、送检和标定;同时钢内模试拼装,打磨和刷隔离剂;钢筋加工制作,槽式台座整理、打蜡和报验,并开始先张预应力空心板梁底板钢筋的绑扎工作;砂、石、水泥和外加剂取样试验并报验;机械设备调试完毕。
三、人员安排与机械投入
1、人员
本工程投入施工人员123人,其中管理人员5人,技术人员4人,技术工人40人,劳务工人74人。
序号 职务(工种) 姓名 人数 备注
1 技术负责人 1
2 施工负责人 1
3 现场负责人 1
4 质检工程师 1
5 专职安全员 1
6 砼施工质检员 1
7 试验工程师 1
8 计划、计量工程师 1
9 龙门吊负责人 4
10 钢筋工 25
11 电焊工 5
12 木工 30
13 混凝土工 15
14 机械操作工 4
15 电工 1
16 普工 30


2、机械
序号 设备名称 单位 型号 数量
1 钢模板 套 20米 9
2 混凝土拌和站 套 JS750 2
3 龙门吊 套 40吨 2
4 装载机 台 ZL50 1
5 插入式振动器 个 30mm 8
6 张拉千斤顶 套 27吨 2
7 台式千斤顶 套 300吨 2
8 张拉油泵 套 ZB4-500 2
9 砂轮切割机 台 2
10 电焊机 台 BX2-500 3
11 角磨机 台 5
四、施工工艺
1、平整预制场地,场地硬化,分层碾压;
2、测量放样,建造台座;
3、绑扎底板钢筋
4、;预应力筋铺设、张拉:
5、安放钢内模;
6、绑扎侧板钢筋、架立外侧模板和端模;
7、绑扎顶板钢筋;
8、浇筑底板、肋板和顶板砼;
9、砼至少终凝后拆除内模板,时间通过现场试验确定;
10、洒水养生或蒸汽养生;
11、当砼达到一定强度时拆除外模板;
12、当砼达到设计强度90%时,方能放松预应力钢绞线;
13、截断钢绞线,并用混凝土封闭外露端头;
14、将空心板出槽,移入存梁区存放。
五、原材料
砼所用原材料碎石、砂、水泥、外掺剂、钢筋(钢绞线)必须符合技术质量指标和施工技术规范的要求,并经试验和监理工程师检查批准。水泥砼配比采用监理工程师批准的设计配合比。碎石经过洗料机的清洗,除去石粉和灰尘,并自然风干1到2天,保证含水量的均匀。
六、钢筋加工和绑扎
钢筋的下料必须准确、弯制和末端弯钩要求符合设计要求,通过试弯和量测检验钢筋加工的准确性,确定好准确的弯曲位置,再用于大批量生产。
从事电焊的操作人员有上岗合格证,钢筋先进行试焊,受力主筋的焊接采用双面电弧焊,长度不小于5d,焊缝表面平整,没有较大的凹陷、焊瘤,接头处的钢筋轴线偏移不大于0.1d,并不得大于3mm,接头处没有横向裂纹,弯折不大于4°,焊缝咬边深度不大于0.5mm。焊接接头截面积占总截面面积的最大百分率受拉区不大于50%。
焊接强度和外观合格,并得到监理的认可。焊条采用结502和结506焊条,并且保持干燥,不得随意滥用。
钢筋骨架在底模上绑扎就位,按施工图纸要求将钢筋排列在底模上做好标记,钢筋绑扎牢固、定位准确。
预埋筋绑扎牢固、定位准确,间距和尺寸符合设计要求。
垫块按十字交叉、间距50cm设置,厚度符合设计要求。
七、预应力钢绞线的摆放和张拉
1、放置固定横梁和移动横梁的地基要夯实硬化,防止下沉。保证钢绞线定位的准确,以及保护层厚度符合设计要求。预应力钢绞线在梁端用硬质方木刻槽定位,避免钢绞线的移位。固定横梁、移动横梁保证水平,连接器连接牢固。
2、张拉采用固定端夹片锚固,张拉端采用线杆连接器,预应力筋张拉时,从固定端先调整到初应力σ0,该初应力为张拉控制应力σcon的10%,伸长值从初应力时开始量测。将预应力钢绞线拉直,锚固端和连接器处拉紧,在预应力钢绞线上选定适当的位置刻画标记,作为测量延伸量的基点, 再从张拉端张拉控制应力到σcon的20%并量测伸长值 2,最后张拉到σcon,量测伸长值 1,预应力筋张拉的实际伸长值 (mm),按下式计算:
= l+ 2
式中: l——从初应力至最大张拉应力间的实测伸长值(mm);
2——初应力以下的推算伸长值(mm),采用相邻级的伸长值,即10%σcon~20%σcon的实测伸长值(mm);
3、预应力筋的理论伸长值 (mm)按下式计算:
=195300*68400/140/194000=492mm
式中:PP——预应力筋的平均张拉力(N),直线筋取张拉端的拉力。
L——预应力筋的计算长度(mm);
AP——预应力筋的截面面积(mm2);
EP——预应力筋的弹性模量(N/mm2)。
4、一端固定,一端多根张拉。千斤顶必须同步顶进,保持横梁平行移动,预应力钢束均匀受力,分级加载拉至设计张拉应力。两个油表的读数随时进行对比校核,保证张拉力的同步。
5、持荷,按预应力钢绞线的类型选定持荷时间2~5min,使预应力钢绞线完成部分徐舒,以减少钢丝锚固后的应力损失。
6、锚固前,补足或放松预应力钢绞线的拉力至控制应力。测量、记录预应力钢绞线的延伸量,并核对实测值与理论计算值,其误差应在±6%范围内,若不符合规定,则应找出原因及时处理。所以钢绞线的实测值必须在462mm和522mm之间。本槽道的钢绞线实测值为498mm,满足要求。
7、张拉满足要求后,锚固预应力钢绞线、千斤顶回油至零。
8、预应力筋张拉及放松时,均填写施工记录。
9、各阶段张拉时,各千斤顶对应油表读数:
序号 预应力 千斤顶编号 油表标号 压力表读数 千斤顶编号 油表标号 压力表读数
1 10%σk 6000 NO.08-8042 5.06
Mpa 6013 NO.08-8048 4.70
Mpa
2 20%σk 0820 NO.08-8042 6.57
Mpa 0819 NO.08-8048 5.86
Mpa
3 100%σk 0820 NO.08-8042 31.99
Mpa 0819 NO.08-8048 31.13
Mpa
失效套管用的是16mm的软管在往钢绞线上套时很不方便,甚至产生损坏和断裂,在套完以后还得用胶带缠绕密封,所以下次使用内径16mm的PVC管。
八、模板
1、内模
靠近端部内模采用2m一块,中间部分的内模采用1.5m一块。每块内模顶板预留300*300mm的砼浇注孔,待底板混凝土浇筑完毕后,用钢板覆盖住。每块模板之间均采用高强螺栓相互连接。
内模先在拼装场地整体拼装完成,用角磨机打磨去锈,并使接缝平整紧密,涂刷隔离剂,隔离剂涂刷均匀,不能太厚。待底板钢筋绑扎完成后,将内模整体吊入安装。为保证空心板梁内模的位置准确、以及确保空心板顶、腹、底板的钢筋保护层厚度,在内模与钢筋间每50cm间距设置高强度设计厚度的塑料垫块,内模底部每2米设置两个马凳形支撑将内模撑起固定,马凳形支撑用Φ10mm的圆钢制作,确保板底部的厚度,并保证不易变形。测量内模顶面距底板的高度符合设计要求。
2、外模
工厂按照设计制作完毕之后运至工地,用砂轮磨平焊缝,去锈。各块模板之间用螺栓联结,中间加压橡胶条。外模与底座之间嵌有橡胶条,以防底部漏浆。底部每隔0.5m 一道支撑,上口模板每隔1.0m设置一根拉杆,另外,为了保证模板就位后稳固,满足受力要求,模板支架每隔5m 设两根拉杆作为就位后的固定。
立模时用龙门吊逐块吊到待用处,上紧拉杆及可调螺栓。拆除外模时,拆除拉杆和接缝螺栓,松掉可调螺栓支撑,逐步拆除。
3、模板安装
模板安装完毕后,各部分尺寸的施工容许误差符合规范和设计要求,并请监理检查验收,合格后方可。
九、混凝土施工
1、材料
水泥:采用鹤壁产的P.O52.5普通硅酸盐水泥。
中砂:采用信阳中砂,细度模数3.0。
碎石:河南卫辉新世纪碎石,5~10mm:10~20mm=30:70。
水:采用地下饮用水。
外加剂: 北建工AN—4000高性能减水剂。
2、配制60#混凝土
水泥每立方用量494公斤。
砂率为33%。
混凝土拌和物的坍落度为12~16cm。
北建工AN—4000高性能减水剂掺量为1.3%。
水灰比为0.32。
骨料采用连续级配,最大粒径为25mm。
3、混凝土拌制工艺
混凝土的拌和由试验室提供配合比通知单,拌和站集中拌和,并准确控制水灰比及用水量。采用一台拌合楼每盘生产混凝土0.5立方米,全用微机自动计量供料,液体外加剂由自动称量系统供料。拌和时间由拌和站试验确定为2.0分钟。经常测试混凝土坍落度,不符合质量要求的混凝土绝对不准入模,实测坍落度16mm。
4、混凝土入模与振捣
在钢筋和模板检查合格后,开始混凝土浇注,混凝土拌和好后,放到车上的灰斗中,并设置串筒,以防离析。用车运到预制场,再用场内龙门吊提升灰斗浇注。混凝土不得发生离析现象。浇筑顺序为先浇注底板再浇注肋板、顶板,纵向分段、水平分层浇向另一端。即首先浇注一段底板混凝土,然后分层浇注肋板混凝土,最后浇注顶板混凝土。每层浇注厚度不超过30cm,两侧腹板内下料要均衡,避免内模偏心受压引起位移而导致腹板混凝土厚度不均,下层混凝土未振捣密实,严禁再浇注混凝土。
混凝土振捣以机械振捣为主、人工振捣为辅相互结合的方法。使用插入式振动器时,移动间距不超过振动器作用半径的1.5倍;与侧模应保持不小于50mm的距离;插入下层混凝土50~l00mm;每一处振动完毕后应边振动边徐徐提出振动棒;避免振动棒碰撞模板、钢束及其他预埋件。除使用30mm插入式振动器正确振捣外,对下料空隙较小的地方采用20mm插入式振动器振捣。
对每一振动部位,必须振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆。
混凝土浇注过程中安排专人分片负责对混凝土振捣质量进行检查,以防漏注及漏振,发现问题及时解决,并制定奖优罚劣的办法,以加强施工人员的责任心。
混凝土浇注完毕及时用木抹对表面收浆抹平,表面平整,待混凝土即将初凝时再进行拉毛处理。
十、拆模
混凝土浇注完成后,待混凝土至少终凝后才可开始拆除内模,时间通过现场试验确定,拆模时保证梁体表面及棱角不受损坏。本次的拆模时间在12小时。安排两位身材瘦小的工人逐次拆除支架和组合模板,同时用两个大功率的鼓风机对内部进行鼓风换气,增加空气流动,提高含氧量。然后拆除外模。拆模时,严防模板碰撞梁板,人工卸掉螺栓,取掉木楔,用龙门吊将模板调离。
通过对拆模后的预制梁外观质量的观测,底板倒角部位有少量气泡,肋板砼几乎没有气泡,外观质量总体不错。
十一、预制梁施工总结及改进措施
这次20m先张空心板梁的施工,预应力张拉的控制,实际测量的的钢绞线伸长值和计算的理论伸长值相比在规范要求的±6%范围内,而且比较接近(-1.2%)。
梁体的结构尺寸符合规范要求,钢内模在施工中的稳定性得到证实,明显的优于气囊。
混凝土的性能必须经常检测,同时目测每盘料的工作情况。在拌料过程中及时和施工现场联系,保证料的可施工性能。
通过梁体的外观评价,在以后施工中,预制梁底板和顶板倒角处容易产生气泡,必须加强振捣,注意分层厚度。同时对倒角处的外模进行振动。
顶板的拉毛有些浅,下次用12的螺纹钢进行压痕,深度6mm。

[ 本帖最后由 yyyttt08 于 2008-10-19 20:45 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • lrg005
    lrg005 沙发

    谢谢楼主,好资料,学习了!
    2015-07-20 09:29:20

    回复 举报
    赞同0
  • diaoyusou
    diaoyusou 板凳
    谢谢分享,楼主辛苦。学习参考。
    2013-11-23 10:23:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.41 万条内容 · 623 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桥梁加固

最近接了一个运河上古桥加固的设计项目,该桥建于元朝,是运河上船闸与桥结合的建筑,地方政府为了发掘特色旅游资源,要求恢复原貌,不知应该收集那些资料,请各位帮我想一想,要是有现成的资料上传就更加感激不尽了,谢谢:) :) :)

回帖成功

经验值 +10