土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 用了JD-5电动机综合保护器,仍然被烧毁

用了JD-5电动机综合保护器,仍然被烧毁

发布于:2008-10-17 20:33:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
30kw电动机自耦降压启动,用了JD-5电动机综合保护器,仍然被烧毁。
一台30KW电动机,潜水型的,用自耦降压启动控制,运行了大约3个月后,电机竟然被烧毁了,(采用的电器如下:交流接触器:主接触器:CJX1-7522,启动接触器CJX1- 6322 ,控制电压220V,自耦降压启动器QZB-37KW,电动机保护器JD-5 2-40KW的,空气开关DZ10-80A),才上电的时候,在启动完毕,转换至全压运行时,曾经跳闸,检测配电柜,没有发现问题。重新上电,启动后正常了,不知什么原因,运行了3个月后被烧毁。重新更换电机,用摇表测量配电柜到电机间的电缆(大约100米),发现电缆竟然相间绝缘不好了,并且有接地。
请教各位帮忙分析。
  • weiqixing666
    weiqixing666 沙发
    电动机综合保护器在电机起动时好像不起什么作用,电机起动过程中,由于各种原因(电机质量不好,起动负载过重等)多次受到大电流的冲击且没有得到有效的保护,久而久之就烧毁了。
    2008-10-18 13:52:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机并网的小问题?

在做假并网试验时,同步表转到零点时 同期点开关会合上,可为什么同步表还会接着转,同期装置把电压和频率调到一致后 两侧还会有变化么

回帖成功

经验值 +10