土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 发电机并网的小问题?

发电机并网的小问题?

发布于:2008-10-17 18:42:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在做假并网试验时,同步表转到零点时 同期点开关会合上,可为什么同步表还会接着转,同期装置把电压和频率调到一致后 两侧还会有变化么

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • showin3690
    showin3690 沙发
    是啊 因为两侧参数不一致 所以同期装置要调频调压 一致后 同步表转到零度 可以并网 为什么接下去两侧参数失去了同步
    2008-10-18 15:37:18

    回复 举报
    赞同0
  • weiqixing666
    weiqixing666 板凳
    做并网试验,实际上两段并没有联络上,两段的频率或相位并不一致,所以开关合上(试验位置)同步表还会接转。
    2008-10-18 14:03:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:南网反措的几个问题

调继【2008】4号,《中国南方电网公司继电保护反事故措施汇编》中,有如下问题请教各位:(1)(反措)“3.4.2.2 变压器不仅需录取各侧的电压、电流,还应录取公共绕组电流、中性点零序电流和中性点零序电压。电抗器应参照变压器选取模拟量录波。”  请问这里的“公共绕组”是不是指自耦变压器的?  另外,中性点零序电流,是指中性点套管CT的电流吗?用三相CT的中性点回流线可以吗?(2)(反措)“3.4.3.3 220kV及以上的开关,每相开关的跳、合位均应分别录波,宜选用开关辅助接点接入。”

回帖成功

经验值 +10