土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 工业厂房新风引入的问题

工业厂房新风引入的问题

发布于:2005-03-24 08:19:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
新采暖通风规范中要求,工业建筑新风量按30m3/h.人计算。但未说明无外窗的房间是否一定要机械送风。我咨询了几家审图公司,说法不一,有的认为要设,有的认为可以只设排风,通过门缝、走廊等补风就行。大家都怎么作
  • dust2
    dust2 沙发
    视项目和地区而定
    冬季采暖且排风的项目,设机械送热风,夏季也可以送风。
    不采暖的小项目,只设排风,通过门缝、走廊等补风就行。
    2005-03-24 08:47:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调专用控制器

中央空调专用控制器目前隆重推出中央空调专用控制器,可适应 多螺杆式压缩机冷水机组多螺杆式压缩机水源热泵机组 多螺杆式压缩机风冷冷热水机组多螺杆式压缩机风冷冷热风机组模块式水源热泵机组屋顶式风冷热泵机组户式空气源冷热水机组户式地源冷热水机组户式独立水源热泵机组水冷式恒温恒湿机组风冷式恒温恒湿机组地板辐射用冷热水机组

回帖成功

经验值 +10