商场大门可以做自然排烟口吗?我做了个无可开启外窗的商场,平面面积约4000平米,划分了多个防烟分区.因为是改造工程,风管布置很困难,我想把商场大门处的防烟分区考虑为自然排烟了,这就有两个问题:1、同一防火分区存在机械排烟和自然排烟两种形式,可以否?这个问题其实原来大家有过讨论,我认为这样做虽不尽合理,但也没足够的理由说不行。如规范上明确走道排烟计算时,走道与房间的门(房间有可开启外窗)即使不是防火门,也允许走道为机械排烟,房间为自然排烟,实际上也是一种同一防火分区存在机械排烟和自然排烟两种形式。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句设计垂壁不施工。满地都是这样的例子。中国特色。
回复 举报
不分节省投资,但有违规嫌疑
回复 举报