求助:一个游戏区面积600多一点,开始分了两个防烟分区,设备已经到场。现在天花修改,天花造型很复杂,无法装挡烟垂壁,可不可以不分防烟分区。查规范防烟分区不宜大于500,好像问题不算违规。
不知大家怎么看

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • libo2000
    libo2000 沙发
    靠!塞钱呗!
    设计垂壁不施工。满地都是这样的例子。中国特色。
    2008-10-17 21:15:17

    回复 举报
    赞同0
  • wolker
    wolker 板凳
    防火规范条文说明里是不应大于500。从设计考虑,最好从周边扣掉部分面积。从建设方考虑就是让建设方征求一下消防队的意见。
    不分节省投资,但有违规嫌疑
    2008-10-17 17:10:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商场大门可以做自然排烟口吗?

我做了个无可开启外窗的商场,平面面积约4000平米,划分了多个防烟分区.因为是改造工程,风管布置很困难,我想把商场大门处的防烟分区考虑为自然排烟了,这就有两个问题:1、同一防火分区存在机械排烟和自然排烟两种形式,可以否?这个问题其实原来大家有过讨论,我认为这样做虽不尽合理,但也没足够的理由说不行。如规范上明确走道排烟计算时,走道与房间的门(房间有可开启外窗)即使不是防火门,也允许走道为机械排烟,房间为自然排烟,实际上也是一种同一防火分区存在机械排烟和自然排烟两种形式。