土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 请教:梁板理论起拱度应如何计算?

请教:梁板理论起拱度应如何计算?

发布于:2008-10-16 02:53:16 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
:handshake 请教有识之士:我想计算先张法预制20m空心板梁的放张后的起拱度,应如何计算?(共16根钢绞线均布底板,6根做了失效处理,分别为两头各3.5米失效2根,两头各2.5米失效2根,两头各一米失效两根,张拉力为193.9KN,单根钢绞线截面积139,未尽条件可用字母代替说明.梁板截面用A代替;)如果哪位有现成的发给我的邮箱那就更是感谢了 .shenxxh@163.com
给出计算式也行.说明式中的所代表的内容及单位就多谢了!
:handshake :time: :call: :call::victory: :victory: :handshake :handshake

[ 本帖最后由 shenxxh 于 2008-10-19 00:24 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ruixuan
    ruixuan 沙发
    应该是根据计算综合得出施工后挠度是多少,然后根据设计规范是否需要设反拱,需要设反拱,根据规范规定为衡载+1/2活载的挠度的方向设反拱就可以了
    2010-02-08 13:25:08

    回复 举报
    赞同0
  • wwwccadmhj
    wwwccadmhj 板凳
    看你的挠度够不够吧,混凝土质量验收规范上有一条关于这个的规定说梁板大于多少是起拱多少
    具体的你找一下吧反正这个规范上有讲
    2010-02-07 22:57:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

铁路工程

返回版块

6.76 万条内容 · 125 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教 论坛里的大批图片 如何批量下载啊?

请教 论坛里的大批图片 如何批量下载啊?尤其是很多那种 一个一个下太麻烦!

回帖成功

经验值 +10