土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 熟悉03G101朋友请进

熟悉03G101朋友请进

发布于:2008-10-15 10:38:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
遇到一个工程。 KL集中标注上部通长为2Φ18,但在支座负弯处原位标注有4Φ25,而不是2Φ18+4Φ25。
在和设计沟通前和同事讨论有以下两种观点:
1.根据03G101第24页,“四、梁上部通长筋或架立筋配置(通长筋可为相同或不同直径采用搭接连接、机械连接或对焊连接的钢筋)”认为图中通长筋由2Φ18和2Φ25搭接构成。
2.KL集中标注上部通长为2Φ18为标注错误,应该为(2Φ18)架立筋。
两种观点都承认支座负弯处只有4Φ25无Φ18钢筋出现,但区别在与:1.如果跨中1/3内的2Φ18判定是架立筋,则可以用2Φ12代替,节约成本;如果是通长筋则承受梁上部压力,不能更换。2.施工时,通长筋和架立筋的连接要求不同。
请高手给点意见。谢谢。

全部回复(77 )

只看楼主 我来说两句
  • wp1988
    wp1988 沙发
    按说法:2Φ18应为上部通长钢筋,支座处负筋为4Φ25,跨中为2Φ18的通长钢筋,两钢筋和支座钢筋按规范连接
    2010-09-16 21:50:16

    回复 举报
    赞同0
  • as0089
    as0089 板凳
    同意11楼说法~
    2010-09-16 09:38:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.81 万条内容 · 1582 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

平法问题汇总

一、请 教CDF以前我好象看到过剪力墙水平筋可以在转角搭接,现在G101上面好象看不到了是否仍然可以全部搭接在角上。 还有个问题框架梁的下部钢筋在中柱是按搭接算还是按锚固算。答: 1、也许在00G101-1以前的图集说过可以在"转角"处搭接,但现在03G101-1图集(第47页)已经明确:剪力墙外侧水平分布筋必须绕过转角暗柱,到另一侧的墙身上进行搭接。而且,陈青来教授也明确地说过,03G101-1图集发行以后,00G101-1图集就作废了,所以不应以00G101-1图集的旧做法来施工。

回帖成功

经验值 +10