各位师傅:
请问LMZ-0.66型电流互感器的二次阻抗最大是多少?能到达5.5欧吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发
    查了一下手册,LMZ的二次容量较小,0.5级时是5VA,1.0级时是7.5VA。对应于1A时的二次阻抗分别是5欧和7.5欧,对你来说也够用。
    2005-03-25 22:37:25

    回复 举报
    赞同0
  • yunping
    yunping 板凳
    你可以根据二次容量来计算。因为二次容量国家是有标准的,一般为50VA吧。
    2005-03-25 09:13:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教应选多大的变压器?

20KW的电茶水炉。2、一座住院部附楼(8层)总筑面积约6400平方米,各层分别是一个25床位的ICU、45床位的NICU、12床位的透析室、3个产房、5个手术间、一个急诊门诊、一个普通门诊,其主要大用电器有1台200KW的中央空调、一套约200KW的层流设备(专供手术室用)。3、一座影像部内有2台500mA X光机、一台CT、5台B超、及心电、脑电、胃肠镜室等。3座楼的照明用电共约60KW