土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教应选多大的变压器?

请教应选多大的变压器?

发布于:2005-03-23 13:53:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
20KW的电茶水炉。
2、一座住院部附楼(8层)总筑面积约6400平方米,各层分别是一个25床位的ICU、45床位的NICU、12床位的透析室、3个产房、5个手术间、一个急诊门诊、一个普通门诊,其主要大用电器有1台200KW的中央空调、一套约200KW的层流设备(专供手术室用)。
3、一座影像部内有2台500mA X光机、一台CT、5台B超、及心电、脑电、胃肠镜室等。

3座楼的照明用电共约60KW

请问这样的3座楼应选多大的10KV/400V变压器?630KW的可以吗???

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • kaven8899
    kaven8899 沙发
    200KW中央空调,是单指空调主机还是包括了冷水泵组和空调末端的风机盘管。电梯呢?医院不可能没有吧。一座住院部附楼(8层),供水肯定要加压,考虑了吗?空调主机的制冷量是多大,大楼内每平米的供冷指标又是多少?夏季空调满负荷运行每天有几个小时?医院的供电首先要考虑的是可靠性,楼主选630KVA小了点吧。应该收集更多的数据再进行计算,然后还要留有一定的余量。
    2005-07-30 20:07:30

    回复 举报
    赞同0
  • tbeajqq
    tbeajqq 板凳
    1 一座是住院部总建筑面积约7000平方米,有350个床位,其主要大用电器有1台200KW的中央空调及20KW的电茶水炉。
    2、一座住院部附楼(8层)总筑面积约6400平方米,各层分别是一个25床位的ICU、45床位的NICU、12床位的透析室、3个产房、5个手术间、一个急诊门诊、一个普通门诊,其主要大用电器有1台200KW的中央空调、一套约200KW的层流设备(专供手术室用)。
    3、一座影像部内有2台500mA X光机、一台CT、5台B超、及心电、脑电、胃肠镜室等。
    4、3座楼的照明用电共约60KW。

    常用负荷为20kW的电茶水炉,3座楼的照明用电共约60KW。项3的医疗设备。2的住院部用电。加层流设备。总用电高峰估计不超过400KW.可根据医院的用电情况,照明可以与用电高峰错开。考虑到空调的用电高峰,建议使用500KVA变压器1台。由于中国偏北,中央空调在一段时期内可以停止运行,所以再选一台300KWA变压器即可。计总用电高峰不超过800KVA。考虑到用电的可靠性,不影响医院的正常工作同意15楼加装一台300KW发电机。
    2005-07-30 12:55:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助,变压器"变容量"问题

一用户变压器为10KV/0.4KV,800KVA,一次侧额定电流46.2A,二次侧额定电流1155A,后因厂内设备需要电压为700V,便请人将该变压器二次改为750V输出电压,并将用电负荷增至1500KW,要求我方供电,同时要求将一次开关增大为150A,我不知此种改变压器二次电压就可改变压器容量的说法是否正确,如正确,哪改压后一次二次电流各为多少?变压器实际容量又为多少?请版主帮忙,请各位高手帮忙。