紧急求助,变压器"变容量"问题

发布于:2005-03-22 10:16:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一用户变压器为10KV/0.4KV,800KVA,一次侧额定电流46.2A,二次侧额定电流1155A,后因厂内设备需要电压为700V,便请人将该变压器二次改为750V输出电压,并将用电负荷增至1500KW,要求我方供电,
同时要求将一次开关增大为150A,我不知此种改变压器二次电压就可改变压器容量的说法是否正确,如正确,哪改压后一次二次电流各为多少?变压器实际容量又为多少?请版主帮忙,请各位高手帮忙。

1111457949263.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 13854417091
    13854417091 沙发
    变压器容量不会变大的!
    2005-05-04 16:19:04

    回复 举报
    赞同0
  • ducksir_
    ducksir_ 板凳


    同意
    变压器的容量由铁心截面积来决定 通常情况下 变压器如果满容量运行 铁心中的磁密已经临近饱和点 如果楼主的这台变压器没有换铁心的话 基本就不可能变容量了 至多可以过负荷运行一段时间而已
    当然 换铁心是基本不可能的 那就是新做了一台变压器了 哈哈