本人最近看了一个地源热泵机房,机房做的到是漂亮,但总觉得缺点什么,后来仔细一看原来冷水机以及水泵的进出口所有的压力表全部省去了,当然也没有温度计了,后来在分集水器上看到装了2只压力表,现场的一个施工方说只要分集水器上有,其它地方可以不装,这种做法可行吗?请大家谈谈, 闭关学习中!呵呵
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
ssl8443221
沙发
5楼说的很好。但是铜管铜翅片价格不是一般的高啊。厂家也是这么好说的,但是说用铝箔没问题,只是寿命会短点。而且他们用过大于100度的蒸汽都没有问题。
2008-10-15 14:54:15
赞同0
-
qdthkt
板凳
换热器的铜管厚度和温度没有关系,主要和压力有关系,供水温度一般不要超过90°,主要是因为如果翅片是铝的,和铜的收缩率不一样,不供热后铜铝收缩不一致,将导致铝片和铜管接触不好,影响传热。如果温度降不下来,可以考虑铜管铜翅片。
2008-10-14 11:19:14