土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 热继电器的选择

热继电器的选择

发布于:2008-10-12 00:30:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位老大,请问选择热继电器时要比所保护的电机的额定电流大多少为合适?谢谢。


我想问的是热继电器的额定电流的级别要比所保护的电机的额定电流大多少为合适,不是热继电器的整定值。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xp-289688
    xp-289688 沙发
    厂家不同还是有细小差别的,可以直接用厂家的推荐。应该有一个专用的表格吧
    2008-10-14 15:03:14

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    热继电器的额定值是外形尺寸,通常选与接触器同规格。
    热继电器的刻度范围是整定值在刻度的1/3至4/5之间灵敏度最高,尽量不要卡边(小于1/3或大于4/5),热继电器的整定值是电机额定值的0.95~1.05倍。
    2008-10-14 06:30:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV高压系统继电保护的几个问题

10kV两路电源一用一备,单母线分段,母联平时合闸运行。一、 两路进线联锁方式看到过以下两种,不知道分别在什么情况下采用:1、 两路进线柜之间无联锁,但两路进线柜的接点串到母联柜合闸回路,确保两进线开关在一合一开情况下,母联才能合闸;同时跳闸回路也引入两路进线柜的接点,如果两进线开关都在合位(理论上是可能的,因为进线间无连锁),则“合环跳,但系统正常运行是两路电源一用一备。2、 两路进线柜之间在合分闸回路里联锁,如1#合位则2#合不上,万一合上则1#跳。

回帖成功

经验值 +10