阅读下一篇
10kV高压系统继电保护的几个问题10kV两路电源一用一备,单母线分段,母联平时合闸运行。一、 两路进线联锁方式看到过以下两种,不知道分别在什么情况下采用:1、 两路进线柜之间无联锁,但两路进线柜的接点串到母联柜合闸回路,确保两进线开关在一合一开情况下,母联才能合闸;同时跳闸回路也引入两路进线柜的接点,如果两进线开关都在合位(理论上是可能的,因为进线间无连锁),则“合环跳,但系统正常运行是两路电源一用一备。2、 两路进线柜之间在合分闸回路里联锁,如1#合位则2#合不上,万一合上则1#跳。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
热继电器的刻度范围是整定值在刻度的1/3至4/5之间灵敏度最高,尽量不要卡边(小于1/3或大于4/5),热继电器的整定值是电机额定值的0.95~1.05倍。
回复 举报