土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10kV高压系统继电保护的几个问题

10kV高压系统继电保护的几个问题

发布于:2008-10-11 09:32:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
10kV两路电源一用一备,单母线分段,母联平时合闸运行。
一、 两路进线联锁方式看到过以下两种,不知道分别在什么情况下采用:
1、 两路进线柜之间无联锁,但两路进线柜的接点串到母联柜合闸回路,确保两进线开关在一合一开情况下,母联才能合闸;
同时跳闸回路也引入两路进线柜的接点,如果两进线开关都在合位(理论上是可能的,因为进线间无连锁),则“合环跳,但系统正常运行是两路电源一用一备。
2、 两路进线柜之间在合分闸回路里联锁,如1#合位则2#合不上,万一合上则1#跳。
二、 变压器跳闸问题
1、 规范要求变压器故障保护跳闸时,要动作于各侧断路器,实际大家是这么做的吗?
2、 非电量跳闸,比如温度保护,直接串于跳闸回路还是引入到综保开入,然后再跳?
三、PT并列装置安装在哪个位置?PT柜还是母联隔离或者母联断路器柜?

谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • cgh060
    cgh060 沙发
    PT应装在PT柜的.
    2008-10-23 19:49:23

    回复 举报
    赞同0
  • cgh060
    cgh060 板凳
    10kv高压柜,一主一备,如有三台开关柜,(两台进线开关柜,一台联络柜).可采取三取二.也就是三只能合上两.如是两台联络柜,可采用二取一,都要有电气加机械闭锁的.
    变压器网门和变压器柜及温控的闭锁,有开门跳闸,合不上,合上地刀,才可以开网门.干变可用,
    2008-10-23 19:47:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 458 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高频保护的问题,需要高手解答下,在线等~谢谢哦

高频保护里面3dB是什么意思啊?好像是很简单的问题。。。

回帖成功

经验值 +10