满液式地温中央空调的生产制造技术处于国际领先地位
   在国际和国内蓝德公司是首家也是独家能够生产满液式地温中央空调的厂家。满液式地温中央空调的突出优势在于:
a、 满液式蒸发器比干式蒸发器和板式换热器传热效率更高,提高了能效比(COP值),即能量输入与能量输出之比。
满液式蒸发器管程走水,壳程为液态制冷剂,换热形式为液体与液体换热,传热温度差仅为2℃。而干式蒸发器管程内走制冷剂,壳程走水,换热形式为液体与气液混合物换热,传热温度差达5℃。满液式地温中央空调机组的能效比采用干式和板式蒸发器机组要运行费用节省15~25%左右。
b、满液式蒸发器比干式蒸发器和板式换热器维护更方便、可靠性更高
满液式蒸发器水走管程,分配均匀,无水短路现象,水流动阻力小,在长期应用后只需将水箱和椭圆封头固定螺栓松开,即可方便进行清洗。而干式蒸发器和不锈钢钎焊板式换热器由于结构方面的原因,无法拆开清洗。
c、满液式地温中央空调单机容量更大
满液式蒸发器大大地提高了换热效率,因此单个满液式蒸发器可以交换的热量更多。满液式地温中央空调单台机组的最大制热量可以达到4000KW,单台机组即可满足4~5万平方米建筑的负荷,比采用多台其他形式的地温中央空调机组要节省一次性投资费用,并且减少了机组的占地面积和管路阀门数量,也节省了机房的投资费用
d、在保持同等效率前提下,满液式地温中央空调机组对地下水需求量更少
满液式地温中央空调传热温差较其他形式的地温中央空调小,所以满液式中央空调对地下水的需求量大幅度减少。机组在保持同样制热效率的前提下,对应不同地下水温度、满液式机组需要的地下水量与干式/板式蒸发器水源热泵机组需要的地下水量对比如下:
(以干式/板式蒸发器需要的地下水为基准)
地下水温度 16℃ 14℃ 12℃ 10℃ 7℃
板式和干式蒸发器 100% 100% 100% 100% 100%
满液式蒸发器 75% 70% 63% 50% 40%
地下水需求量越少,井的数量和潜水泵耗电也随之减少。