VRV室内机气流组织的问题

发布于:2008-10-09 09:18:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
新手请教,刚刚接触一个VRV的工程,室内机采用天花版嵌入导管式,房间的进深是6米,宽3.3米,格局为宾馆客房,室内机放在走廊吊顶处,那房间的气流组织效果可以保证吗,是不是要再接一段风管来保证气流组织,还是室内机直接用四面吹风式比较好啊,哪个效果好些

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tmacalxe
    tmacalxe 沙发
    房间的高度是多少?
    要是吊顶困难的话,如何安装风管?
    要是层高比较低的话,可以考虑贴附流
    计算一下贴附长度,不是很麻烦的
    室内机的风机如果可以满足室内侧送的话,建议还是不要安装风管
    2011-01-26 12:07:26