普通分体机冷媒配管长度最大是7.5m吗?

发布于:2008-10-08 18:32:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近在做一个办公楼项目,大概1000多方,本来考虑VRV,结果甲方想省钱,就用普通分体机了,但是业主又不想破坏建筑立面,让我把室外机放在楼顶,楼顶高度8.4m,那么到一层配管至少要10m,我印象中风冷分体机最大配管也就7.5m吧,不知道这里的高手能不能指教一下,这个应该怎么办?
我看有的品牌的变频分体机一拖一或者一拖多的配管可以做到30m,但是变频一拖一价格上应该比定频机贵多了吧,定频一拖多又不适合办公楼,大家帮我想想,甲方想花最少的钱做最好的工程,不好伺候啊。
另外还有一个400m的中庭,20m长,20m宽,里面有个展览馆,我打算用两台定频一拖室外机,室内机是内藏风管式的,冷负荷指标取得120w/m2,重庆地区,不知道够不够,效果怎么样,不知道各位高手是怎么处理中庭的,望赐教,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • aw100
    aw100 沙发
    不一定用变频的,要看不同厂家的产品样本说明。
    关键要取得厂家的确认,及保证的使用条件。
    2008-10-10 18:02:10

    回复 举报
    赞同0
  • robey.go
    robey.go 板凳
    管道长了对制冷能力下降了.对相应型号加大一个型号,在追加制冷剂.应该没有什么问题.压缩机还是能承受的.选用的铜管要用好点的.