一台380KW8极电机JR型的,起动时电机端电压降为280V左右,无法起动.电机离变压器50米左右,变压器电压一直保持400V左右.变压器到电机用185的3芯铝缆线3根.为何电压降会如此大?缆线是一根接一相,照理说一根就是555平方,就算一平方取1.8A电流,那这根电缆过950A电流是绰绰有余,380KW电机额定电流750A,照此配置就是直接启动也没问题.但我们却忽略了一个问题,就是三芯电缆通过三相交流电时呈容性.也就是说此时除了缆线本身电阻产生损耗外,并无其他损耗.而当单芯使用时电缆呈感性,也就相当于一个空芯电抗器串在电机前,才会有那么大的压降.如果距离短到不十分明显.