土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 树干式供电系统导线的截面选择

树干式供电系统导线的截面选择

发布于:2005-03-22 10:26:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
树干式供电系统中,应该怎么控制导线的截面?如果变截面那么变小截面的导线由怎么保护?从干线进配电箱的那段导线又应该遵循什么样的选择原理?
如干线是4X120+1X70供三层楼的配电箱,配电箱进线断路器是80A,那么在第三层截面变小为4X50+1X25合理不?一二层进线用4X50+1X25行不?大了还是小呢?该怎么选?听说变截面是按干线载流量的1/2来确定?对吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • vlsa
    vlsa 沙发
    同意楼上。一般不超过3米保护校验可忽略。一般不作变截面。
    2005-03-22 16:27:22

    回复 举报
    赞同0
  • sjg6843
    sjg6843 板凳
    看看低压配电规范,上面说的很详细。关于树干式变截面,要校验短路保护,从干线到电箱那段,一般不超过3米保护校验可忽略。变截面是按干线载流量的1/2来确定,好象没有理论依据,可能是经验吧。
    2005-03-22 13:30:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多