土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管加新风系统的问题请教大家

风机盘管加新风系统的问题请教大家

发布于:2008-10-08 15:05:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管+新风机系统
新风处理到室内状态等焓值点,那么盘管负担室内冷负荷,室内湿负荷,部分新风湿负荷;新风机组负担新风冷负荷,部分新风湿负荷。
焓湿图如下
N:室内状态点,W:室外状态点,L:新风处理后的状态点,M:盘管处理后的状态点,O:送风状态点(新风和盘管送风混合点)
N点和L点的连线是等焓线,O点和L点均为露点。
请教问题:
O点到N点的热湿比线ε如何确定?
余热量 是只有室内冷负荷,还是包括新风的冷负荷?
余湿量 是不是应该包括新风余湿量和室内余湿量?

8WH}(736ZQS0%9)XFNDWLMX.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yhyaunhong
    yhyaunhong 沙发
    理论上风机盘管加新风:新风处理到室内等焓状态点,新风是不承担室内负荷的,风盘也不承担新风负荷。
    2009-06-09 13:06:09

    回复 举报
    赞同0
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 板凳
    O点和L点均为露点,以校核的眼光来看,这是不可能实现的!从数的机器达不到!
    2009-06-08 17:05:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多