我自来水公司去年新上的自动控制,75KW的潜水泵用90KW的软启,用高位水池液位进行泵的启停控制,10月2日开始出现当到达启泵液位时,电压405V,电流85A,出水压力0.3MPa泵不出水,1小时后泵出水达到正常.想请教一下,问题出在什么地方.是软启还是水泵?:L :'(

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tangshunhu
    tangshunhu 沙发
    你查一下启动后泵是否在运行啊,一小时后才出水!




    上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net  QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址: http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号 
    2008-10-09 12:26:09

    回复 举报
    赞同0
  • lioshui
    lioshui 板凳
    不知你水泵额定压力是多少?如果是0.3左右,电流、电压又都正常,应该开泵后短时出水。除非管路特长,管径特大,而且又是空的。如果搞不清原因,也应开机几分钟立即停机找原因。开机1小时如果无水流动,很易损坏设备,靠流动水冷的潜水电动机很易烧毁。 是否初次开机,水泵或管路的气体未排净。