土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 找个高手来帮帮忙

找个高手来帮帮忙

发布于:2008-10-07 08:49:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我这边冬季采暖想采用温泉水+换热器+水源热泵机组的模式进行能量得最大利用,现在已知得是温泉温度50-55温度,出水量150T/H,水源热泵机组进水得温度30度以下,我想问得是一级换热得换热量是多少?计算公式是Q=比热*流量*密度*温差么?可是我算出来得数值感觉偏大啊,有哪位高手帮忙算一下,并且看看我们这个模式可行不可行?谢谢了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    你倒底要做什么,把高温水降为低温水,然后用热泵再搞到高温水?那不是没事干了吗?
    换热的问题你只好找工具书上的换热公式来算了,不知你说的衰减是指的什么,是效率还是温差,一般温差最相近也要一两度吧。
    如果你真的一定要供给热泵30度水,完全可以将经过热泵吸热后的水与温泉水混合至需要的温度。
    2008-10-07 10:29:07

    回复 举报
    赞同0
  • llyg83
    llyg83 板凳
    对啊,但是地板采暖面积没有那么大啊,我想知道得就是假如把55的热水换热成30度 这个换热量是多少?顺便请教一下水流量经过换热器后会衰减多少?怎么计算?
    2008-10-07 10:00:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多