土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室的概念?

地下室的概念?

发布于:2008-10-06 15:15:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高层民用建筑防火设计规范中防火分区定义是允许最大建筑面积:
建筑类别 每个防火分区建筑面积(m2)
一类建筑 1000
二类建筑 1500
地下室 500


目前,我正在做一商场,其裙房为地下负二层到七层,其防火分区面积和地上部分一致。负三层为空调主机房。
问题:地下室是否是指一层建筑以下部分?
  • blackeye
    blackeye 沙发
    地下室的定义在《高规》的第2节“术语”里写道:房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高一半者。

    我没看明白楼主为什么提这个问题,跟防火分区有什么关系?地下室的定义只与房间高度有关,跟面积无关。
    2008-10-06 22:39:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

菜鸟求助!!!

我不是暖通专业,现在想给一燃气(天然气)锅炉房加排风扇,锅炉房大小:8*6*4 请问:是持续排风还是间隔排风?需要多大的排风量?选用多大的排风扇?菜鸟求助,谢谢帮忙!!!!:handshake

回帖成功