菜鸟求助!!!
菜鸟求助!!!
我不是暖通专业,现在想给一燃气(天然气)锅炉房加排风扇,锅炉房大小:8*6*4
请问:是持续排风还是间隔排风?需要多大的排风量?选用多大的排风扇?
菜鸟求助,谢谢帮忙!!!!:handshake
发布于
2008-10-06 15:11:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
liuhaihua0123
谢谢斑竹:hug:
2008-10-07 08:36:07
来自 PC
评论
举报
blackeye
《建筑设计防火规范》10.3.17条:燃气锅炉房应选用防爆型事故排风机。正常通风量按不小于6次/h计算,事故排风量按不小于12次/h计算。
只要在锅炉使用过程中,就应该持续通风。
另外,排风扇和排风机不是一种东西。
2008-10-06 22:25:06
来自 PC
评论
举报
相关推荐
liuhaihua0123
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
9
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.88 万条内容 · 598 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
只要在锅炉使用过程中,就应该持续通风。
另外,排风扇和排风机不是一种东西。