请教各位大师:空调系统出水温度59度,回水55度,出风口温度40度,但是房间温度却只有16度,效果不行。请问:这与那方面有关?是水糸统流速不够?还是流量不够?或是风机盘管选型过小?还是其他什么别的原因,谢谢了。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • jswgq-55
    jswgq-55 沙发
    出风温度有40度,应该能保证效果,可能性是送风系统短路或负荷计算偏小。
    2005-03-24 08:33:24

    回复 举报
    赞同0
  • nky6666
    nky6666 板凳
    出风口温度40度,但是房间温度却只有16度,效果不行。估计是负荷计算有误,请重新进行负荷计算
    2005-03-24 08:20:24

    回复 举报
    赞同0