土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 多分区系统,防火阀如何控制?

多分区系统,防火阀如何控制?

发布于:2008-10-05 18:55:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
排烟系统负担多个分区,有两种形式:
1是排烟口常闭(通风口单独设置,火灾时关闭),失火时开启失火分区排烟口,最多开两个(或者报警一个开一个直到全部打开)。控制是否正确?
2是排烟口常开(和通风口共用),失火时关闭非失火分区排烟口,烟气蔓延开启另一个区域排烟口,最多只控制2个打开(或者直到全部打开),控制是否正确,采用电磁阀是否能实现?(电气专业说电动阀很麻烦,一般都采用电磁阀,不过只能一次动作)
另外气体灭火房间采用什么阀门能实现灭火前关闭,灭火完成后打开的功能?
请教大家,是否合理?谢谢

[ 本帖最后由 lijing_2008 于 2008-10-5 19:00 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhouwei7127
    zhouwei7127 沙发
    应该是电动防火阀,消控室控制开启
    2008-10-19 23:11:19

    回复 举报
    赞同0
  • lijing_2008
    lijing_2008 板凳
    主要是看是否都避免使用电动防火阀(只次采用电磁式),特别是在气体灭火房间。
    大家一般用电动防火阀吗?

    [ 本帖最后由 lijing_2008 于 2008-10-8 14:05 编辑 ]
    2008-10-08 14:02:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

独立的前室和合用前室共用系统。

独立的前室和合用前室共用正压系统,只有一个井,是因为楼梯间每层跑的位置不对就1层和电梯合用前室,另1层又在其他方向单独设置前室,造成这种情况。这种情况楼梯间和前室选正压风机是按高规8.3.2-2选还是按8.3.2-3,8.3.2-4,另外楼梯间的独立前室是否需要单独设置正压送风。如果按表2-2会造成独立的电梯前室风压不够,如按2-3,2-4又会造成合用前室的风压过大。请教大家了。谢谢!在问一下是否电控正压送风口和排烟口一般都同时要有手动控制吗?哪些情况可以不用。谢谢。

回帖成功

经验值 +10