阅读下一篇
愁啊:主变后备保护越级跳闸,找不到原因我局110kV主变后备保护已经多次发生在10kV出线故障时越级跳闸的情况。详细如下:10kV出线故障,保护动作、断路器跳闸、重合闸动作、合到故障上,此后,主变后备保护先动作跳开低压侧断路器,现场检查10kV出线也在分闸位置。对断路器进行检查,保护装置、二次回路、断路器操作机构均未发现异常。 从故障录波图看,故障电流已经持续到了主变后备保护动作的时间,疑惑由此产生:10kV出线断路器已经跳开,故障电流怎么还存在,是否是出线断路器分闸存在问题?还是其他方面存在问题?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报