土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 零序问题请教

零序问题请教

发布于:2008-10-03 10:11:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我公司总降有一出线,三根240电缆,零序接线方式如图所示。
目前问题:零序频繁跳,经检查现场无故障,电缆检测无问题。后来把定值修改了,但现在只要系统中任何一点10KV线路发生短路,该出线柜一定会动作(速断、定值为10A),请帮忙分析下。

[ 本帖最后由 hjy630031 于 2008-10-3 16:21 编辑 ]

2.JPG


未命名.JPG

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • ctaiyi777
    ctaiyi777 沙发
    是不是有个ct极性接反了?
    2008-10-21 16:56:21

    回复 举报
    赞同0
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 板凳
    俺是电厂地人,6kV电动机零序动作的事情频频发生(启动时候比例大),线路的暂时还没发现。你说事情,慢慢查找肯定有点问题地!
    2008-10-21 13:41:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

愁啊:主变后备保护越级跳闸,找不到原因

我局110kV主变后备保护已经多次发生在10kV出线故障时越级跳闸的情况。详细如下:10kV出线故障,保护动作、断路器跳闸、重合闸动作、合到故障上,此后,主变后备保护先动作跳开低压侧断路器,现场检查10kV出线也在分闸位置。对断路器进行检查,保护装置、二次回路、断路器操作机构均未发现异常。 从故障录波图看,故障电流已经持续到了主变后备保护动作的时间,疑惑由此产生:10kV出线断路器已经跳开,故障电流怎么还存在,是否是出线断路器分闸存在问题?还是其他方面存在问题?

回帖成功

经验值 +10