土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 愁啊:主变后备保护越级跳闸,找不到原因

愁啊:主变后备保护越级跳闸,找不到原因

发布于:2008-10-02 14:03:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我局110kV主变后备保护已经多次发生在10kV出线故障时越级跳闸的情况。详细如下:10kV出线故障,保护动作、断路器跳闸、重合闸动作、合到故障上,此后,主变后备保护先动作跳开低压侧断路器,现场检查10kV出线也在分闸位置。对断路器进行检查,保护装置、二次回路、断路器操作机构均未发现异常。
从故障录波图看,故障电流已经持续到了主变后备保护动作的时间,疑惑由此产生:10kV出线断路器已经跳开,故障电流怎么还存在,是否是出线断路器分闸存在问题?还是其他方面存在问题?
急啊!各位请帮忙分析一下!多谢了。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wyxhanmay
    wyxhanmay 沙发
    有CT饱和的可能性吗?
    2008-10-11 21:13:11

    回复 举报
    赞同0
  • liugaohui
    liugaohui 板凳
    lingxuct:言之有理
    2008-10-04 16:54:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 416 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求YJV22-3*185/10电缆电抗值参数

求YJV22-3*185/10电缆电抗值参数.有知道的请告诉我,最好能把截面25--240平方的资料表格发给我。dnm1975@126.com万分感激。

回帖成功

经验值 +10