我们公司10KV母线电压出现B相电压偏低现象,读到的数据大致为:Ua=5.95KV Ub=5.63KV Uc=5.94KV 线电压=10.03KV,非故障相电压有相对的升高了.测PT二次侧电压也是B相低一些(A相60V,B相55V,C相61V), 该10KV母线接有3台10KV 电机和2500KVA变压器一台,测各出线3相电流平衡,变压器400侧各相电压平衡,判断为10KV母线PT问题引起上述问题!!