问个PT的问题

发布于:2008-09-28 19:57:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我们公司10KV母线电压出现B相电压偏低现象,读到的数据大致为:Ua=5.95KV Ub=5.63KV Uc=5.94KV 线电压=10.03KV,非故障相电压有相对的升高了.

测PT二次侧电压也是B相低一些(A相60V,B相55V,C相61V), 该10KV母线接有3台10KV 电机和2500KVA变压器一台,测各出线3相电流平衡,变压器400侧各相电压平衡,判断为10KV母线PT问题引起上述问题!!

在这里请问各位大大具体是PT的什么原因引起的?怎么处理?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    谢谢楼上的大虾的讲解。。。学习了。:handshake
    2008-10-08 14:36:08

    回复 举报
    赞同0
  • lhl7709
    lhl7709 板凳
    b相接线端子有松动的或该回路中有接触不良的点,导致接触电阻过大回路中产生压降了。:victory:
    2008-10-07 14:34:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。