土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 。讨论 PVC 管在混凝土中堵了都有什么好的办法解决?

。讨论 PVC 管在混凝土中堵了都有什么好的办法解决?

发布于:2008-09-29 21:03:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
搞电器工程的都知道, PVC 管在混凝土中堵了是避免不了的事情,问题是出了事有什么好的解决办法吗?比如有没有什么电子设备可以很快的判断出是在什么地方断的的吗?这样的设备可以自己动手制作吗?或是在那里可以买到。
要是有高人看到了,请告诉我,有制造的图纸最好能给帖出来让大家共享一下,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mr_yon
    mr_yon 沙发
    估计没有什么好办法.
    2008-09-30 15:15:30

    回复 举报
    赞同0
  • h883607
    h883607 板凳
    没有什么先进的设备。

    处理方法如下:

    1)找来原来预埋的工人(找图纸没有用,很多预埋与图纸不符);
    2)传入钢丝,测量大概穿入的长度;
    3)在地面或墙面沿钢丝穿入的长度附近打开砼,重新接管。

    当然,如果此处为吊顶位置。重新敷管好了。
    2008-09-30 11:20:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。