土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 。讨论 PVC 管在混凝土中堵了都有什么好的办法解决?

。讨论 PVC 管在混凝土中堵了都有什么好的办法解决?

发布于:2008-09-29 21:03:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
搞电器工程的都知道, PVC 管在混凝土中堵了是避免不了的事情,问题是出了事有什么好的解决办法吗?比如有没有什么电子设备可以很快的判断出是在什么地方断的的吗?这样的设备可以自己动手制作吗?或是在那里可以买到。
要是有高人看到了,请告诉我,有制造的图纸最好能给帖出来让大家共享一下,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mr_yon
    mr_yon 沙发
    估计没有什么好办法.
    2008-09-30 15:15:30

    回复 举报
    赞同0
  • h883607
    h883607 板凳
    没有什么先进的设备。

    处理方法如下:

    1)找来原来预埋的工人(找图纸没有用,很多预埋与图纸不符);
    2)传入钢丝,测量大概穿入的长度;
    3)在地面或墙面沿钢丝穿入的长度附近打开砼,重新接管。

    当然,如果此处为吊顶位置。重新敷管好了。
    2008-09-30 11:20:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2133 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教!低压无功补偿问题

我单位变压器1250KVA,运行电流500A左右,负荷绝大部分为电焊机,电流频繁波动,用低压无功补偿,容量640KVAR,自动无功补偿控制器通电显示功率因数只有0.2-0.3左右,指针功率因数表指示也在0.5以外,电容全部投入显示只补到0.8-0.9。请各位大哥给分析一下,功率因数指示是否正常,变压器功率因数有这麽低吗?

回帖成功

经验值 +10