土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教!低压无功补偿问题

请教!低压无功补偿问题

发布于:2008-09-29 20:46:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位变压器1250KVA,运行电流500A左右,负荷绝大部分为电焊机,电流频繁波动,用低压无功补偿,容量640KVAR,自动无功补偿控制器通电显示功率因数只有0.2-0.3左右,指针功率因数表指示也在0.5以外,电容全部投入显示只补到0.8-0.9。请各位大哥给分析一下,功率因数指示是否正常,变压器功率因数有这麽低吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ilfang
    ilfang 沙发
    三相分补,复合开关控制电容器通断。
    2008-09-30 10:40:30

    回复 举报
    赞同0
  • mr_yon
    mr_yon 板凳
    采用三相分补吧,你的运行电流才500A你都补了640KVAR了,你的信号肯定有问题.
    2008-09-30 07:57:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防护等级?

请教:我们是如何断定防护等级的?如IP40 IP30..

回帖成功

经验值 +10