土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我所整理的结构设计的一些知识17

我所整理的结构设计的一些知识17

发布于:2008-09-29 11:03:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
pkpm在开始建模时,阳台悬挑是否输入,如何输入?
答复:1、应该按照实际情况输入,可以输入挑梁或挑板
2、整体计算是可简化为荷载输入;构件配筋可单独计算;绘图按建筑的终版资料绘制。
3、如果是悬挑阳台,一般外挑尺寸>1.5,最好是挑梁,加封口梁,则形成封闭房间,即可自动算板筋
6、建模型如果挑的大点而且要封窗户的话挑梁首选,实在不行挑板,一般我们做都不输的,只倒荷载,最后自己手工绘图给哪个挑板配筋。最后按建筑墙身大样绘轮廓线,等细部!
7、阳台悬挑一般来说分两种:一是阳台宽度不是很大,在建模时直接挑板就可以了 ,二是阳台宽度相对来说较大,荷载也不小,这种情况就用挑梁来解决,个人倾向挑梁解决!我再说一点,当输梁用PKPM计算时,应该输入净挑长度,封口梁应该偏心布置,否则计算悬挑长度会少。

独立基础上拉梁的布置原则是什么呀?谢谢
答复:1、将基础构成一个整体 基础梁不分担弯矩 只算其上墙重 当然有墙就要有基础梁
2、布置原则就是在独立基础的两个方向都要有,防止基础侧移!计算时考虑梁上墙体荷载,还有取独立基础柱脚荷载的1/10做为梁的受拉荷载!仅对于框架结构,欢迎指正:)
3、独立基础间设置拉梁,主要作用有如下:
1)增加基础整体刚度,以调节不均匀承载
2)当基础顶承受的上部荷载差异较大时以平衡柱底弯矩,计算方法,取较大柱底弯矩的1/10,作为拉梁的轴心受拉或受压来计算配筋,拉梁上下对称配筋
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我所整理的结构设计的一些知识15

多层砌体结构,在抗震设防地区,楼板面有高差时,其高差不应超过一个梁高(当错层楼盖高差不大于1/4层高且不大于700mm),超过时,应将错层当两个楼层计入房屋的总层数中。 当错层楼盖高差不大于1/4层高且不大于700mm,错层交界的墙体,除两侧楼盖处圈梁照常设置外,还应沿墙长每隔不大于2m增设一根墙中构造柱。 在抗震设防区,多层砌体房屋墙上不应设转角窗。(对于剪力墙结构,B级高度的高层建筑不应在角部剪力墙上开设转角窗。抗震设计时,8度及8度以上设防区的高层建筑不宜在角部剪力墙上开设转角窗;必须设置时,应进行专门研究,并采取措施。见《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》P220)

回帖成功

经验值 +10