多层砌体结构,在抗震设防地区,楼板面有高差时,其高差不应超过一个梁高(当错层楼盖高差不大于1/4层高且不大于700mm),超过时,应将错层当两个楼层计入房屋的总层数中。 当错层楼盖高差不大于1/4层高且不大于700mm,错层交界的墙体,除两侧楼盖处圈梁照常设置外,还应沿墙长每隔不大于2m增设一根墙中构造柱。

在抗震设防区,多层砌体房屋墙上不应设转角窗。(对于剪力墙结构,B级高度的高层建筑不应在角部剪力墙上开设转角窗。抗震设计时,8度及8度以上设防区的高层建筑不宜在角部剪力墙上开设转角窗;必须设置时,应进行专门研究,并采取措施。见《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》P220)


对卧置于地基上的基础筏板,板厚大于2M,除应沿板的上、下表面布置纵横方向的钢筋外,需沿板厚度向不超过1M设置与板面平行的构造钢筋网片,其直径不小于12mm,纵横方向的间距不大于200mm.
屋面天沟、雨蓬应考虑满水荷载,当天沟、雨蓬深度超过500时,应在天沟、雨蓬侧板设泄水孔,此时水重可计至泄水孔底面,此外还须考虑找坡层的重量。
现浇板楼面,考虑在使用周期灵活布置轻质隔墙时,可将隔墙每米长自重的30%作为每平方米楼面的均布荷载标准值计算,且不小于1.0Kpa,其永久值系数可取0.5。
现浇板内埋设设备暗管时,管外径不得大于板厚的1/3,交叉管线应妥善处理,并使管壁至板上下边净距不小于25mm。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zsptszjj
    zsptszjj 沙发
    谢谢楼主分享:handshake :handshake :handshake
    2009-05-14 22:31:14

    回复 举报
    赞同0
  • haichen_525
    haichen_525 板凳
    很不错的知识点,确实是设计人员应该考虑和学习的,谢谢楼主分享,我来顶一下!
    2009-04-03 22:56:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我所整理的结构设计的一些知识14

自承重墙:一般围护建筑结构,起到分隔,防火分区,保温等作用,设计时不考虑其对上部荷载的承重.承重墙:除了以上作用外,设计时考虑其对上部荷载的承重。按受力情况分类 根据墙体的受力情况不同可分为承重墙和非承重墙。 凡直接承受楼板、屋顶等传来荷载的墙称为承重墙;不承受这些外来荷载的墙称为非承重墙。 在非承重墙中,不承受外来荷载,仅承受自身重量并将其传至基础的墙称为自承重墙; 仅起分隔空间作用,自身重量由楼板或梁来承担的墙称为隔墙; 在框架结构中,填充在柱子之间的墙称为填充墙, 内填充墙是隔墙的一种;悬挂在建筑物外部的轻质墙称为幕墙,有金属幕、玻璃幕等。幕墙和外填充墙,虽不能承受楼板和层顶的荷载,但承受着风荷载并把风荷载传给骨架结构。横墙承重时候,横墙为承重墙,纵墙为自承重墙,反之:纵墙承重时候,纵墙为承重墙,横墙为自承重墙