阅读下一篇
请问各位大虾, 地下室在做防排烟的时候 能跟排风共用一个系统么? 如果能共用那我按排风计算 还是按排烟量计算?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
hua3692309
沙发
肯定可以的,风机双速嘛,平时只排风,火灾时排烟
2010-05-06 10:43:06
赞同0
-
大可民
板凳
地下室自行车库、汽车库排风量按4次/h计,排烟量按不小于6次/h计。采用-排风(烟)风机,风管也可共用