ATS48软启动器,水泵电机160kw,限制电流400,加速斜坡时间15秒, 现象:用PLC带负荷启动时10多秒后电流下降到200A切换到接触器时不成功,电流又升高几秒停机,启动失败。 将 加速斜坡时间12秒,18秒均不成功。后改10秒成功。 请问参数对不对,对电机有害吗,如何调整?