正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(17 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
ATS48软启动器,水泵电机160kw,限制电流400,加速斜坡时间15秒, 现象:用PLC带负荷启动时10多秒后电流下降到200A切换到接触器时不成功,电流又升高几秒停机,启动失败。 将 加速斜坡时间12秒,18秒均不成功。后改10秒成功。 请问参数对不对,对电机有害吗,如何调整?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
electricity
沙发
是啊, 8000多千瓦的电机都直接启动!!!
2009-09-25 15:43:25
赞同0
-
tcchezhong
板凳
0.8MW的小电动机,采用软启,基本属于胡闹!
2008-10-07 09:01:07
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报