土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问施耐德软启动器参数设置
ATS48软启动器,水泵电机160kw,限制电流400,加速斜坡时间15秒,
现象:用PLC带负荷启动时10多秒后电流下降到200A切换到接触器时不成功,
电流又升高几秒停机,启动失败。

将 加速斜坡时间12秒,18秒均不成功。后改10秒成功。
请问参数对不对,对电机有害吗,如何调整?

全部回答(1 )

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10