土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 高手来给分析下故障原因

高手来给分析下故障原因

发布于:2008-09-27 00:10:27 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我们的 110KV电站今天在发现有10KV的020线路有接地故障后去分开故障线路断路器,在分开断路器后,接着20秒就有另一路022也故障跳闸,接着就剩下的分路负荷大的400V断路器都无压释放,接地变也跳闸,消谐装置也有动作,现在检查022的10KV电缆的绝缘都为0(电缆在隧道有接头),020接地故障已解除。
高手给解释下故障可能的原因,和为什么会有无压释放和消谐装置动作,接地变跳闸的现象,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lql_0321
    lql_0321 沙发
    断路器在其他没有故障线路下
    2008-09-28 08:18:28

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    介绍系统不清楚,“分路负荷大的400V断路器”接在与哪个10KV有关线路下?
    接地变是10KV系统的,因接地电流过大而跳闸,正常;
    020线路故障很有可能是假象,是022线路接地时,因020线路的电流电流大,且接地故障时系统发生谐振(消谐装置动作),020线路电容电流加大,发020线路接地信号,022线路的零序回路是不是坏了?到跳闸也不发接地信号?!
    2008-09-27 21:15:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个多位专家未能解决的问题

各位朋友:在下有一个问题,百思而不得其解,后又咨询了多位专家,还是没有满意的答复。不知有哪位高手,为我指点迷津!!!问题如下:有一台发电机,输出电压690V,经过0.69/35KV变压器(Dyn11联接)升压后,接至35KV线路(见图)当1只35KV熔断器熔断造成缺一相时,低压侧的电压是多少?究竟是由35KV线路决定,还是由发电机输出决定?当

回帖成功

经验值 +10