土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水系统静压如何确定
本人现在正在作一个高层建筑的中央空调,对于水系统要考虑竖向分区,采用的是闭式系统,现在就静水压的确定有些疑惑,恳请各位大师指教。

全部回答(6 )

  • chenxinping123
    设备 管件的承压最好不超过1.6Mpa 否则 价格成倍上升
    空调用水泵的扬程一般不超过40m 地下室高度为10m的样子 所以一般在建筑地面高度在100m左右进行竖向分区
    2008-10-15 09:08:15 来自 PC 评论 举报
  • zengyum_cn
    膨胀水箱就起定压作用,静水压就是膨胀水箱底与设备的高度差,
    2008-10-14 21:30:14 来自 PC 评论 举报
加载更多