土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 85t/h超滤膜处理系统价格

85t/h超滤膜处理系统价格

发布于:2008-09-25 17:56:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有一个废水处理工程,经生化物化砂滤后,出水COD还有250mg/l,SS有80mg/l。计划上一套超滤膜处理系统,保证出水达到一级排放标准COD100mg/l,请问全包价格多少?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • z117591632
    z117591632 沙发
    k可以选择GE的中空纤维超滤膜 达到您说的效果没有任何问题。就是价格有点高
    2010-08-26 17:59:26

    回复 举报
    赞同0
  • hzene
    hzene 板凳
    MBR就解决了,没那么复杂
    若是净水工艺常规超滤不可能达标
    2010-08-26 14:32:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.3 万条内容 · 1442 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高手请理来分析下这家用空调老是保护的原因

修一家用格力1。5HP的分体风冷单冷空调小金豆系列,开制冷初次开机大概二十分钟内热保护工作,进行保护,外风机工作而压缩机已不工作,经查低压4。5KG,工作压力5。2A,不过机上面标的额定制冷是3。95安,现在电流是明显偏听偏大,是台拆装机来的,查没看到那里有问题,管道没有扁,过滤器和毛细管没有看到有霜,排除了毛细管堵的可能,用用摸毛细管是暖的,应是没有堵,不过我换了毛细管过滤器,补加冷冻油,重新抽真空,加雪种,开始可以,不过用了一个月又不行了,前几天又去修了,还是一样的故障,我再详细检查了下,工作时效果很好,室内很冷,温度很快就可以降下来了,开机在三分钟内排水管有冷露水流出,外风机电容和压机电容都换过,用手摸冷凝器感觉下半部分不是热的是凉的,而上半部分就热,40到50度上下,怀疑是冷凝器有堵,又重新装开管路用雪种来吹内外机,外机我是拆了压缩机的两头和管,冷凝器分段割开来吹过,没看到有什么脏的东西,清理后重新焊好抽真空加雪种,开机还是一样的电流,我有点忘了应空载时测下电沆,现在的电流还是5。2安上下,看机头,储液罐结满了露,刚才忘了说原来小管要比大管凉,现在两管都差不多一样,开机两个小时没有见跳了,不过摸冷凝器还是和以前一样的,现在都不知行不行,现在雪种压力才加到3。8KG,定外温度32度左右时加的,请大家来帮忙看下这是那里出了问题

回帖成功

经验值 +10