0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
关于无功补偿柜内各元件搭配选用的问题有一份低压系统图将无功补偿柜内设计为断路器,没有串联电抗器,而小弟更多见的是电容专用接触器加过载热继电器加串联电抗器的设计方案,请教各位设计院朋友,光是断路器能起到限制电容器投切时产生的浪涌电流吗?你们经常用的是什么方案呢?另外,我见过好几个设计院的图纸在电容柜内都没设电压继电器用于失压保护,请教各位是否妥当
回帖成功
经验值 +10
全部回复(61 )
只看楼主 我来说两句犯错了..............
P1 = 250kW P2=400kW
启动电流倍数都取7倍 功率因数都取0.8
变压器XT取5.5
1#运行,2#启动..........
电机额定启动容量: Sstm = 1.732*250*7/1000 = 3.03
忽律母线至电机的阻抗的话 Sst = Sstm = 3.03
Skm = Srt / (Xt + Srt/Sk) 其中 Sk = 100Srt / Uk% = 29.1
Skm = 1.6 /(0.055 + 1.6/29.1) = 14.55 MVA
Ustm=(Skm+Qfh)/(Skm+Qfh+Sst) = 0.83
也就是说启动时候,母线电压相对值为0.83 忽律中间阻抗电机端电压相对值也是这个
如果启动电流倍数取8 变压器电抗百分数取7.5%时候 Ustm = 0.78
如果启动电流倍数取8 变压器电抗百分数取7.5% 功率因数取0.6时 Ustm = 0.79
所以根据计算结果来看,直接启动应该没问题 :(
回复 举报
回复 举报