土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我有一台250KW和400KW的高压电动机

我有一台250KW和400KW的高压电动机

发布于:2005-03-20 00:56:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我有一台250KW和400KW的高压电动机,电压等级是3KV, 我选用的系统是10KV/3KV的变压器,
1600KVA, 如果高压电动机直接启动,是否可行?如何计算和选取

全部回复(61 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :L :L :Q :Q
    犯错了..............
    P1 = 250kW P2=400kW
    启动电流倍数都取7倍 功率因数都取0.8
    变压器XT取5.5

    1#运行,2#启动..........
    电机额定启动容量: Sstm = 1.732*250*7/1000 = 3.03
    忽律母线至电机的阻抗的话 Sst = Sstm = 3.03
    Skm = Srt / (Xt + Srt/Sk) 其中 Sk = 100Srt / Uk% = 29.1
    Skm = 1.6 /(0.055 + 1.6/29.1) = 14.55 MVA
    Ustm=(Skm+Qfh)/(Skm+Qfh+Sst) = 0.83
    也就是说启动时候,母线电压相对值为0.83 忽律中间阻抗电机端电压相对值也是这个
    如果启动电流倍数取8 变压器电抗百分数取7.5%时候 Ustm = 0.78
    如果启动电流倍数取8 变压器电抗百分数取7.5% 功率因数取0.6时 Ustm = 0.79

    所以根据计算结果来看,直接启动应该没问题 :(
    2009-09-27 15:15:27

    回复 举报
    赞同0
  • hjy630031
    hjy630031 板凳
    这么小的高压电机一般都是鼠笼式电机,建议直接启动。
    2009-09-21 23:22:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于无功补偿柜内各元件搭配选用的问题

有一份低压系统图将无功补偿柜内设计为断路器,没有串联电抗器,而小弟更多见的是电容专用接触器加过载热继电器加串联电抗器的设计方案,请教各位设计院朋友,光是断路器能起到限制电容器投切时产生的浪涌电流吗?你们经常用的是什么方案呢?另外,我见过好几个设计院的图纸在电容柜内都没设电压继电器用于失压保护,请教各位是否妥当