土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于无功补偿柜内各元件搭配选用的问题

关于无功补偿柜内各元件搭配选用的问题

发布于:2005-03-19 23:01:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一份低压系统图将无功补偿柜内设计为断路器,没有串联电抗器,而小弟更多见的是电容专用接触器加过载热继电器加串联电抗器的设计方案,请教各位设计院朋友,光是断路器能起到限制电容器投切时产生的浪涌电流吗?你们经常用的是什么方案呢?另外,我见过好几个设计院的图纸在电容柜内都没设电压继电器用于失压保护,请教各位是否妥当

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • byecar
    byecar 沙发
    我一般采用主刀熔开关+分路熔断器+接触器+热继电器的方式(一般电容接触器都带涌流抑制功能,故不加限流电抗器)。热继电器提供过流保护,分路熔断器提供短路保护,主开关为什么选刀熔开关是为了防止在主开关和分路之间发生短路情况(考虑到现在大部分成套厂低压电容柜基本上都是固定安装,从主开关到电容器之间有很长的电缆或是裸露的铜母线,应防止这部分的短路)。如果用户负荷有谐波源的话要根据谐波的次数加滤波电抗器而不是限流电抗器。另外断路器的保护跳闸时间太长,不如熔断器能迅速的切断故障回路,防止事故的蔓延。
    2005-04-10 10:48:10

    回复 举报
    赞同0
  • wzjln
    wzjln 板凳
    二楼说得很正确,当采用接触器投切电容时,可采用CJ19系列补偿专用接触器。另外,现在复合开关的技术已经很成熟,这种开关具有“零电压投入,零电流切除”,能够消除投入涌流。
    2005-04-09 15:50:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多