正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
本人非常希望,能有一位大侠带头,建立一个电气技术QQ群,供大家平时讨论各种问题!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
byecar
沙发
我一般采用主刀熔开关+分路熔断器+接触器+热继电器的方式(一般电容接触器都带涌流抑制功能,故不加限流电抗器)。热继电器提供过流保护,分路熔断器提供短路保护,主开关为什么选刀熔开关是为了防止在主开关和分路之间发生短路情况(考虑到现在大部分成套厂低压电容柜基本上都是固定安装,从主开关到电容器之间有很长的电缆或是裸露的铜母线,应防止这部分的短路)。如果用户负荷有谐波源的话要根据谐波的次数加滤波电抗器而不是限流电抗器。另外断路器的保护跳闸时间太长,不如熔断器能迅速的切断故障回路,防止事故的蔓延。
2005-04-10 10:48:10
赞同0
-
wzjln
板凳
二楼说得很正确,当采用接触器投切电容时,可采用CJ19系列补偿专用接触器。另外,现在复合开关的技术已经很成熟,这种开关具有“零电压投入,零电流切除”,能够消除投入涌流。
2005-04-09 15:50:09
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报