各位专家大家好,本人目前正在做一个水源热泵+暖气片的采暖设计项目。由于是改造项目,原系统室内是铸铁散热器,现室内没办法改造,只能改造热源,但现在存在的问题是原设计供回水温度为80/60,现水源热泵的供回水温度为55/45,改造后是否能达到预期的效果。请教各位有没做过此类设计的。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zcxjjl
    zcxjjl 沙发
    不可能达到预期的效果,水源热泵供暖气片是不行的。水温达不到,即便是高温型的机组,效果也不好。
    2010-01-10 10:49:10

    回复 举报
    赞同0
  • wqj123456wo
    wqj123456wo 板凳
    不可能达到预期效果,现在大部分都达不到你说的温度
    2008-09-27 00:39:27