我现在作的一个不超50米的公建其合用前室不满足自然排烟要求需要加压送风,楼梯间满足自然排烟,前室和走道的门是1200X2100漏风面积取0.03,前室和楼梯间的门是1500X2100漏风面积取0.03,两台电梯门是1200X2100,漏风面积取0.06,我用压差法算得其风量为44027,根据20层以下取2层,算得要开设1200X800的DPYK多叶送风口。请问我的风口和风量是不是大了一些,谢谢指教。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
toplhc
沙发
上海的地方技术规程有明文解释
2008-11-14 15:49:14
赞同0
-
waj
板凳
窍门做法可见本人在本论坛的贴:超32层正压送风的思考(有具体做法)。欢迎大家参与。
http://bbs.co.163.com/content/0_1209037_1.html
2008-11-14 14:58:14
赞同0