电梯前室加压送风口尺寸如何确定

发布于:2008-09-23 17:25:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我现在作的一个不超50米的公建其合用前室不满足自然排烟要求需要加压送风,楼梯间满足自然排烟,前室和走道的门是1200X2100漏风面积取0.03,前室和楼梯间的门是1500X2100漏风面积取0.03,两台电梯门是1200X2100,漏风面积取0.06,我用压差法算得其风量为44027,根据20层以下取2层,算得要开设1200X800的DPYK多叶送风口。请问我的风口和风量是不是大了一些,谢谢指教。
  • lnjzgs
    lnjzgs 沙发
    应该是你的风量计算错误,漏风面积是0.03.前室的压差取30
    2010-01-29 14:06:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。