110KV变电站厂站控制系统中的问题

发布于:2008-09-23 10:55:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
厂站控制控制系统中,我们的 主变是 11W变1W,在变压器保护中的零序过流经常报警是怎么回事?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • gwbx11
    gwbx11 沙发
    主变额定电流是多少?
    会不会是CT值过小?
    继保整定值过小
    CT或继保误差过大,重新校验
    2009-02-24 20:43:24

    回复 举报
    赞同0
  • jiangsj7749
    jiangsj7749 板凳
    系统上只要发生单相接地故障(包括闪烁),你的零序保护都有可能报警。零序电压会报警的
    2009-02-24 14:51:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 411 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多个零序CT的接法问题

中性点不接地系统(10KV),一个回路用三根电缆(3*240),需要装设接地选线用的3个零序CT(每根电缆穿一个CT,),问题是:1.三个零序CT的二次侧,并联接线,然后接入一个选线回路。(部分人认为并)2.三个零序CT的二次侧,串联接线,然后接入一个选线回路。(部分人认为串)各自都有自己的理论依据。(无规范依据)哪种正确?敬请各位发表高见!