土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 多个零序CT的接法问题

多个零序CT的接法问题

发布于:2008-09-23 08:01:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
中性点不接地系统(10KV),一个回路用三根电缆(3*240),需要装设接地选线用的3个零序CT(每根电缆穿一个CT,),问题是:
1.三个零序CT的二次侧,并联接线,然后接入一个选线回路。(部分人认为并)
2.三个零序CT的二次侧,串联接线,然后接入一个选线回路。(部分人认为串)
各自都有自己的理论依据。(无规范依据)
哪种正确?
敬请各位发表高见!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • chym0822
    chym0822 沙发

    这个只是在理想状况下,CT负载超标就不是理想状态了。
    而且CT也不是理想电流源
    2008-10-15 11:53:15

    回复 举报
    赞同0
  • chym0822
    chym0822 板凳
    母线上馈出线很多且电容电流没有特别电大的,就用并联方式。
    2008-10-15 11:48:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 482 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

远程PDU监控-从机

用 1:远程PDU监控关键内容及意义:A:电压值的记录和报警(精度0.1V):工作电压值(包含零火电压、零地电压)的稳定是评测机房供电系统的重要参数,它的稳定度是保证机房设备工作的重要前提,对电压值的记录可以获知机房供电系统的的变化时间及变化度,同时我们可以根据设备的耐受综合要求来设定电压门限预警值(一般门限值设在设备的接近耐受上下限综合要求5%以内),通过电压值报警可以及时排除机房供电系统的异常状态保障机房设备安全。

回帖成功

经验值 +10