土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 压差旁通阀的设定!请教!

压差旁通阀的设定!请教!

发布于:2008-09-23 10:18:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位高手,请问压差旁通阀上的压差设定值如何定?是根据管路水力计算得出供回水两端压差值的还是根据系统调试时所得供回水两端压差值确定呢?
  • waj
    waj 沙发
    所谓压差即是水泵进出水两侧水管的水路总损失,是按最不利状况计算出来的,是选泵扬程的依据之一。所以压差设定应为:水泵设计工况扬程+5m左右。
    2008-10-14 14:19:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 791 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

麻烦高手,冷却塔快速补水和自动补水的详细区别!谢谢

哪位高手能告诉我,关于冷却塔的自动补水和快速补水的区别,还有怎么把水补满,麻烦尽量详细些!谢谢了

回帖成功

经验值 +10